Skocz do zawartości

DataHouse(Etop)

Użytkownicy
  • Zawartość

    6
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Posty napisane przez DataHouse(Etop)


  1. Witam

    Jako osoba ktora zeby zjadla w temacie kolokacji musze stwierdzic, iż w teorii jest to mozliwe by uzyskac tak dużą gęstość mocy jak 24 kW/m2

    Z tym że jest to czysto teoretyczne, gdyż szafa musi mieć wewnętrzny układ cyrkulacji połączony z zewnętrzymi systemami serwerowni.

     

    Osiagniecie takiej gęstości jest bardzo nieekonnomiczne, bo sama szafa kosztuje majątek, a jej schłodzenie przekroczy standartowy współczynnik klimatyzacyjny (1.8). Tak więc moc potrzebna do schlodzenia takiej szafy może być większa niż ta pobierana....

     

    Policzmy:

     

    Wg cen średniego napięcia Stoen. 1 kWh = 0.34 PLN +vat

    1 kW w miesiącu to 720 kWh

     

    24 x 720 x 0.34 * 2 (współczynnik klimatryzacyjno symetryzacyjny) = 11750 +vat

     

    czyli prad do takiej szafy bedzie kosztowal okolo 12 kPLN miesiecznie

     

    Widac moi koledzy ktorzy sa krocej w branzy nie maja jeszcze pelni wiedzy o kosztach zasilania :)

     

    Pozdrawiam

     

    Konrad Olszewski

×