Skocz do zawartości


 

Zdjęcie

Klimatyzacja do małej serwerowni

Klimatyzacja do małej serwerowni

  • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
14 odpowiedzi na ten temat

Klimatyzacja do małej serwerowni

#1 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 14 lipiec 2016 - 15:33

Cześć!

 

W mojej firmie serwerownia to pomieszczenie na parterze, między innymi pokojami, dość wąskie i mocno przez to nagrzewające się, od zewnątrz ma 1 podwójne pancerne weneckie okno z kratami i bardzo mały dostęp do "świata" (ściana zewnętrzna to jakieś 2.5m), więc nawet w zimie jest tam mocno ciepło. Aktualnie jest prowizorka, przenośny w szafie, ale jako że zajmuje tone miejsca, chce to rozbudowywać i powoli modernizować chce zainwestować w splita naściennego. Macie jakieś doświadczenia? Nie będę precyzyjnej ładował do tak małej serwerowni, ale chce zapewnić koło 20 stopni w pomieszczeniu aby nic się nie gotowało. Znajomy monter zaproponował 5kW ON/OFF z pakietem zimowym, jako redundancje będzie dotychczasowy przenośniak. Podobno taki zestaw jest OK jako całoroczny, w szafie docelowo znajdą się 4 - 6 serwerów, 2 switche i duży UPS. Pomiar temperatury nad wylocie szafy. 

 

 

Dzisiaj, w IDLE, przy zamknietej szafie i uruchomionym przenośniaku mam 26" wewnątrz serwerów, po wyłączeniu leci do 42" w idle i DOMy mi przysyłają alerty. 

 

Co o tym myślicie? Bez włączonego klimatyzatora w szafie robi się naprawdę gorąco. 


Edytowany przez murgal, 14 lipiec 2016 - 15:38.

  • 0

#2 behemoth

behemoth

    Weteran WHT

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1236 postów
  • Skąd:Łódź
  • Firma:swhosting.pl
  • Imię:Jakub

Napisany 14 lipiec 2016 - 16:34

5kW da radę na taką ilość maszyn, o ile nie są to kilku kW potwory.
Unikaj tylko chińskiego sprzętu typu Chigo. W jednym z obiektów, którym się opiekujemy zainstalowane są 4 jednostki po 10kW i są bardzo awaryjne. Na części też czekali kiedyś 3mc...
  • 0

#3 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 14 lipiec 2016 - 16:51

Nie nie, u mnie tylko wchodzi w grę LG. Jako zapas zostaje marketowy przenośny, podpisuje umowę z monterem na 48h czas reakcji.


Szafe aktualnie mam linkbasica szklana, rozumiem ze drzwi przód zdejmuje lub zakładam perforowane ? Jak byście to zrobili ?

Edytowany przez murgal, 14 lipiec 2016 - 16:52.

  • 0

#4 vilgefortz

vilgefortz

    Stały użytkownik

  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 242 postów
  • Skąd:Trojmiasto

Napisany 14 lipiec 2016 - 17:24

Czym się zajmuje firma ,że musi mieć swoją "serwerownie" na 5 serwerów ?

Nie można tego wywalić na zewnątrz / zwirtualizować?

 

"podpisuje umowę z monterem na 48h czas reakcji." pytałeś o czas naprawy ? To nie jest to samo.

Abstrahując od kosztów prądu, gwarantowanego zasilania.

 

 


  • 0

#5 Bartosz Z

Bartosz Z

    Weteran WHT

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 833 postów
  • Skąd:Lubelskie
  • Imię:Bartosz

Napisany 14 lipiec 2016 - 18:14

60 pracowników, dwie jednoszafowe serwerownie, w obu klimatyzacje ustawione na 20 *C. W szafach przełączniki, zasilacze PoE do AP, kilka serwerów (wirtualizacja), routing. Wszystko redundantne.
Nie widzę w tym żadnego problemu :P


  • 0

#6 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 14 lipiec 2016 - 18:45

To czym się firma zajmuje jest najmniej ważne. Ilość jest już podana z wirtualizacją, taka ilość to totalne minimum które zapewnia średnią jakość usług. I tak jest kilka usług na jednej maszynie, co powinno zostać zmienione. 

 

48h okres przez który klimatyzacja może być maksymalnie niesprawna, źle określiłem. 

 

 

Powiedzcie mi co mam zrobić z przeszkloną szafą by dostosować ją do klimatyzowanego pomieszczenia? 

 

 


  • 0

#7 mcbarlo

mcbarlo

    Weteran WHT

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 516 postów
  • Skąd:Częstochowa
  • Firma:IntegraDesign
  • Imię:Mariusz
  • Nazwisko:Barczyk

Napisany 14 lipiec 2016 - 18:48

5kW to trochę za dużo jak dla mnie. Jak chcesz mieć zapas to weź inverter, bo weźmie o 1/3 mniej prądu, a koszty zakupu nie wiele większe. No i jak kolega mówil nie bierz tanich chińczyków. Grzałka na jednostkę zewnętrzeną obowiązkowa zimą.

 

Drzwi z szafy wywal. Ewentualnie perforowane chociaż jak dobrze zmrozisz pokój to i szklane nie będą przeszkodą. ;)


  • 1

#8 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 14 lipiec 2016 - 18:56

Z zestawem 365 to norma, ale monter odradził mi inwerter ze względu na większą awaryjność przy pracy ciągłej. 

 

3.6kW jeszcze mi proponują. 

 

A co z tylnymi drzwiami szafy ? Też wypieprzyć?


  • 0

#9 behemoth

behemoth

    Weteran WHT

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1236 postów
  • Skąd:Łódź
  • Firma:swhosting.pl
  • Imię:Jakub

Napisany 14 lipiec 2016 - 19:24

A tylne też masz przeszklone?

IMO lepiej wziąć ciut większą jednostkę - nie będzie w 100% obciążona, to dłużej podziała i nie obudzisz się z ręką w nocniku, gdy dołożysz kilka serwerów do szafy.


  • 0

#10 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 14 lipiec 2016 - 20:20

Tylne to czysty metal.
  • 0

#11 theONE

theONE

    Weteran WHT

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1253 postów
  • Skąd:Warszawa
  • Firma:Dataspace.pl

Napisany 14 lipiec 2016 - 20:40

Nie taniej dwa redundantne ciemne włókna do dużej serwerowni? 


  • 0

#12 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 14 lipiec 2016 - 20:56

Nie ma praktycznie takiej opcji. Branża specyficzna i dane muszę siedzieć wewnątrz.

Prawo plus inne komplikacje.

Edytowany przez murgal, 14 lipiec 2016 - 20:57.

  • 0

#13 mcbarlo

mcbarlo

    Weteran WHT

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 516 postów
  • Skąd:Częstochowa
  • Firma:IntegraDesign
  • Imię:Mariusz
  • Nazwisko:Barczyk

Napisany 14 lipiec 2016 - 21:50

A tylne też masz przeszklone?
IMO lepiej wziąć ciut większą jednostkę - nie będzie w 100% obciążona, to dłużej podziała i nie obudzisz się z ręką w nocniku, gdy dołożysz kilka serwerów do szafy.


Przecierz on/off działa albo full albo wcale. Dlatego przy zapasie mocy lepiej wyjdzie inwerter. O większej awaryjności nie słyszałem. Sam mam kilka inwerterow w rożnych punktach i zero stresu.
  • 0

#14 behemoth

behemoth

    Weteran WHT

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1236 postów
  • Skąd:Łódź
  • Firma:swhosting.pl
  • Imię:Jakub

Napisany 14 lipiec 2016 - 23:13

Tak, wiem. W lokalizacji, o której pisałem były właśnie 4 Chigo typu On/Off.

Tylko problem był taki, że Off były dość krótko, przeważnie były On i ciągle padały.


  • 0

#15 murgal

murgal

    Stały użytkownik

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPip
  • 330 postów

Napisany 15 lipiec 2016 - 07:35

Czyli 5 kW plus inwerter polecacie ? 


  • 0





0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników