Obliczenie zużycia mocy (Wat) - Cena


13 odpowiedzi na ten temat

Obliczenie zużycia mocy (Wat) - Cena

#1 reQuorter

    Nowy użytkownik

  • Użytkownicy
  • 20 postów
  • Skąd:Warszawa
  • Imię:Daniel

Napisany 19 październik 2010 - 18:43

Witam,

Dostałem ofertę kolokacji serwera, jako, że możliwe, iż będę się musiał skorzystać z takiej oferty i to pierwszy raz, więc nie mam doświadczenia, to chciałem się spytać Was doświadczonych administratorów jak mogę oszacować ilość zużycia mocy serwera o podanych parametrach:

Procesor Intel Xeon 2 x 2.8GHz
Pamięć RAM 2 GB
1 dysk twardy 80GB


Cennik wygląda następująco (cenę zmieniłem, zaokrągliłem):

"opłata eksploatacyjna za każde rozpoczęte 100W sumy mocy nominalnych
zasilaczy 230V zainstalowanych w kolokowanym sprzęcie:
- energia wspierana przez UPS -> 80 PLN / miesiąc / 100W
"

Ile ten serwer może średnio w miesiącu zużyć energii?

#2 xorg

    PHP, SEO & vBulletin developer

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1589 postów
  • Skąd:Łódź

Napisany 19 październik 2010 - 18:55

http://www.google.pl...90116d0eb2a72ba
Funkcjonalna, sprawna wyszukiwarka mp3 muzyki klubowej :) a tu serwery CS ;)

Polecam serwery VPS.

#3 bellerofont

    szeryf :)

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2002 postów
  • Skąd:Warszawa

Napisany 19 październik 2010 - 19:19

Z tego co napisałeś wynika, że Twój potencjalny usługodawca pobiera opłatę za teoretyczną moc zasilaczy w serwerze.
Pamiętam, że tego typu dziwną praktykę uskutecznia również eTOP.
Taki oldskul na starych Xeonach będzie miał zapewne dwa zasilacze po ~ 600W, a to daje 1.2KW, a to się równa 960 zł netto miesięcznie z prąd zgodnie z Twoim cennikiem.
Marka Dior zaczęła oferować kolokację? Skąd Ty wziąłeś taką ofertę? :)

#4 Life

    Regularny użytkownik

  • Użytkownicy
  • 99 postów
  • Imię:Paweł

Napisany 19 październik 2010 - 19:20

Obstawiał bym tak koło 200W zależy jeszcze jaki dysk (ile ma RPM) no i jakie obciążenie na procki będzie. Dla porównania domowy desktop AMD x4 z dyskiem 7200 (karta graficzna zintegrowana) w czasie normalnej pracy (obciążenie koło 15%) pobiera jakieś 95W przy stresie 130W

Porównując inaczej. Stary serwer PIII 2x1,4GHz 2xHDD SCSI 10k (obudowa 1U i dwa spore odkurzacze kanałowe w środku) przy małym obciążeniu pobiera jakieś 90W przy stresie 110-120W

Xenony zapewne mają większy pobór niż PIII ale za to masz jeden dysk dlatego obstawiam że nie więcej niż 200W

PS, pobór mierzony miernikiem, nie wyliczany z tabelek :)

EDIT
Fakt nie doczytałem że chodzi o moc nominalną a nie rzeczywiste zużycie. Więc za fajnie nie będzie.
Polecam: Fotografia ślubna.

#5 kafi

    Weteran WHT

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2538 postów

Napisany 19 październik 2010 - 20:07

Cytuj

Pamiętam, że tego typu dziwną praktykę uskutecznia również eTOP.
Czemu dziwną?
Myślisz, że będzie się komuś chciało inwestować w legalizowany licznik per gniazdko?
A tak to zostanie wzięta opłata za określoną przez producenta owego serwera moc, która można by rzec jest biurokratycznie poprawniejsza - bo obstawiam, że tyczy się to kolokacji jakiś (bardziej lub mniej) firmowych racków, których specyfikacja jest określona, a nie towerowych malowańców-dziwactw.
Czyt. pobiera, nie pobiera - ale tyle jest w papierach i bez dyskusji.

W przypadku licznikowego rozliczania - musi być on legalizowany i plombowany, bo inaczej takie DC naraża się o roszczenia od klientów pt. "ten licznik źle pokazuje, bo jestem pewien, że moja maszyna tyle nie pobiera".
Jeśli ma owe badania i certyfikat legalizacyjny, to się może nim bronić. W przeciwnym wypadku dłuuga przed nią droga.

Więc chyba logiczne, że dla jednego unitu nie opłaca się w takie coś bawić.



PS: Jeśli to chodzi o Della 2650 (dziwnie do tej konfiguracji pasuje :) ) to będzie to n*500W, gdzie n to ilość włożonych zasilaczy.

#6 www.ionic.pl

    Twój partner w e-biznesie ...

  • Firma Bronze
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1757 postów
  • Skąd:Kraków
  • Firma:IONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Napisany 19 październik 2010 - 21:39

nie jest to dziwne przy 1-2U :) co licznik pod 1U, średnia z jednego portu ? eee bez sensu :)
takie stare zenony potrafią wsysać400 - 460W (2 cpu i 2 dyski) przy jednym CPU i tak oscylowałbym na poziomie 350 - 400 by było bezpiecznie. fakt 80 pln za 100W to sporo skoro dostawca pisze tylko o UPS.
Serwery w Polsce, stabilne i tanie.
Kod promocyjny "wht" uprawnia do 25% rabatu na serwer www, vps lub serwer dedykowany.

#7 bellerofont

    szeryf :)

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2002 postów
  • Skąd:Warszawa

Napisany 19 październik 2010 - 22:11

Zobacz postFiercio, o 19 październik 2010 - 20:07, powiedział:

Czemu dziwną?
Myślisz, że będzie się komuś chciało inwestować w legalizowany licznik per gniazdko?
A tak to zostanie wzięta opłata za określoną przez producenta owego serwera moc, która można by rzec jest biurokratycznie poprawniejsza - bo obstawiam, że tyczy się to kolokacji jakiś (bardziej lub mniej) firmowych racków, których specyfikacja jest określona, a nie towerowych malowańców-dziwactw.
Czyt. pobiera, nie pobiera - ale tyle jest w papierach i bez dyskusji.

W przypadku licznikowego rozliczania - musi być on legalizowany i plombowany, bo inaczej takie DC naraża się o roszczenia od klientów pt. "ten licznik źle pokazuje, bo jestem pewien, że moja maszyna tyle nie pobiera".
Jeśli ma owe badania i certyfikat legalizacyjny, to się może nim bronić. W przeciwnym wypadku dłuuga przed nią droga.

Więc chyba logiczne, że dla jednego unitu nie opłaca się w takie coś bawić.
Mistrzu... Od jednej skrajności przeszedłeś do następnej.

Po pierwsze możesz użyć listw APC, które Ci podadzą pobór prądu, a oprócz tego jeszcze będziesz mógł sprzedać klientowi zdalny reboot.
Zapiszesz w umowie dokładną metodologię pomiaru i nikt się do tego nie przyczepi.
Po drugie możesz wyliczyć cenę kolokacji tak, aby Ci się opłacało kolokować różne sprzęty - niekoniecznie najnowsze i energooszczędne.
Po trzecie jako podmiot świadczący usługi kolokacji, mający X szaf i Y dziesiątek serwerów powinieneś wiedzieć ile co je prądu,
a tym samym nie zmuszać klienta do przepłacania 200-300% za prąd.
Po czwarte... po piąte... tutaj można zapewne jeszcze kilka pomysłów wpisać.
Meritum jest takie, że liczenie mocy znamionowej zasilaczy, kiedy to przy współczesnych konstrukcjach trudno dojść do 50%,
to moim zdaniem bardzo kontrowersyjna i nieuczciwa ocierająca się wręcz o lichwę, praktyka.

#8 crazyluki

    crazyluki

  • Moderatorzy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1700 postów
  • Skąd:poznań
  • Firma:Ogicom Sp. z o.o.
  • Imię:Łukasz

Napisany 19 październik 2010 - 22:52

Wyjaśni mi ktoś, jaki jest LOGICZNY powód dopłacania za drugi zasilacz ( który jest zapasowy ) ?
Rozumiem. mała dodatkowa opłata za to że ktoś pociągnie gniazdko np z innego miejsca w szafie i jest zapewniona redundancja na poziomie także zasilania jak i zasilaczy.

Chyba że chcą się zabezpieczyć przed cwaniakami z dwoma słabymi zasilaczami zmostkowanymi by uzyskać większą moc, chociaż przy serwerach takie coś raczej nie ma prawa mieć miejsca.

#9 theONE

    Weteran WHT

  • Firma Platinum
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 725 postów
  • Skąd:Warszawa
  • Firma:Devonstudio

Napisany 20 październik 2010 - 08:17

Za drugi obwód zasilający opłata ma sens kiedy całość ma być redundantna w stosunku do pierwszego obwodu (druga rozdzielnia, drugi UPS, drugi generator, drugie trafo koszta koszta koszta)

Płacenie tylko od mocy zasilacza bez mierzenia faktycznego użycia na takiem poziomie to zwyczajne wyciaganie kasy za usługę

BOGATA OFERTA W NAJLEPSZYCH DC W WARSZAWIE


299zł | i3 2100 | 4 GB RAM | HDD 2x 500GB | 5 TB Transfer | KVM / IPMI
379zł | XEON E3-1220 | 8 GB RAM | HDD 2x 500 GB | 5 TB Transferu | KVM / IPMI
499zł | Xeon E3-1270 | 16GB RAM | HDD 2x 500GB | 5 TB Transferu | IPMI / KVM


#10 guziec

    Stały użytkownik

  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 326 postów
  • Skąd:Tychy
  • Firma:TUROX.PL
  • Imię:Zbigniew
  • Nazwisko:Cofala

Napisany 20 październik 2010 - 09:56

Zobacz postFiercio, o 19 październik 2010 - 20:07, powiedział:

Czemu dziwną?
Myślisz, że będzie się komuś chciało inwestować w legalizowany licznik per gniazdko?
A tak to zostanie wzięta opłata za określoną przez producenta owego serwera moc, która można by rzec jest biurokratycznie poprawniejsza - bo obstawiam, że tyczy się to kolokacji jakiś (bardziej lub mniej) firmowych racków, których specyfikacja jest określona, a nie towerowych malowańców-dziwactw.
Czyt. pobiera, nie pobiera - ale tyle jest w papierach i bez dyskusji.

W przypadku licznikowego rozliczania - musi być on legalizowany i plombowany, bo inaczej takie DC naraża się o roszczenia od klientów pt. "ten licznik źle pokazuje, bo jestem pewien, że moja maszyna tyle nie pobiera".

Jeśli ma owe badania i certyfikat legalizacyjny, to się może nim bronić. W przeciwnym wypadku dłuuga przed nią droga.

Przecież to tylko kwestia umowy. Jak się strony zgodzą mierzyć pobór mocy nawet za pomocą wiatromierza to co komu do tego? Nie chcesz - nie podpisujesz. A prąd pobierany przez zasilacz zależy od poboru mocy zasilanego szpeju, nie znaczy że zawsze tyle daje, tylko że może tyle dać.

Cytuj


Więc chyba logiczne, że dla jednego unitu nie opłaca się w takie coś bawić.
PS: Jeśli to chodzi o Della 2650 (dziwnie do tej konfiguracji pasuje :) ) to będzie to n*500W, gdzie n to ilość włożonych zasilaczy.

Jasssne. Tylko jak sobie sprawdzam w monitoringu UPS-a obciążenie to wychodzi (tylko jeden serwer jest podłączony) obciązenie 9.3 procenta. UPS ma 1000VA, APC przyjmuje w swoich ups-ach współczynnik mocy 0.67, tak więc wychodzi że pobierana obecnie moc to:
(1000VA*9.3%/.67)/100% = 138.80 W. 
A zasilacz ma 310 W.
A np. do innych UPS-ów mam podłączone kilka serwerów, i moc ich zasilaczy przewyższa moc nominalną UPS-a, a ten pokazuje na wyświetlaczu obciążenie 52%/.

TUROXPL - solidny hosting dla wymagających.


#11 kafi

    Weteran WHT

  • WHT Pro
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2538 postów

Napisany 20 październik 2010 - 10:03

Cytuj

Przecież to tylko kwestia umowy. Jak się strony zgodzą mierzyć pobór mocy nawet za pomocą wiatromierza to co komu do tego? Nie chcesz - nie podpisujesz. A prąd pobierany przez zasilacz zależy od poboru mocy zasilanego szpeju, nie znaczy że zawsze tyle daje, tylko że może tyle dać.
Ale ja to wszystko wiem :)
Tylko że klient może (jego święte w sumie prawo) kwestionować, czy pomiary były wykonane zgodnie z tą metodą. Tzn. czy nie została jakoś sfałszowana (M-i-t-M) komunikacja pomiędzy stacją NMC a ową listwą/UPSem.
Tak jak i w warstwie software'owej - masz u co niektórych pomiar cpu%, czasem nawet opisaną jego metodologię, no i co? Raz po raz zdarzają się jednostki, które twierdzą, że ich superhiperwypasiony Wordpressik to nie może tyle cpu pożerać i ten licznik kłamie.
A jak masz dedykowany osobny licznik zapięty plombą na kablu dosyłowym, to po prostu pokazujesz jego stan i tyle.

A odnośnie dwóch zasilaczy - część owych redundantnych pracuje właśnie w trybie load-balancingu, i jak tu niby takie coś taryfikować?

#12 Sebak

    Weteran WHT

  • WHT+
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1153 postów
  • Skąd:Łódź
  • Imię:Sebastian

Napisany 21 październik 2010 - 11:37

Zobacz postbellerofont, o 19 październik 2010 - 22:11, powiedział:

Mistrzu... Od jednej skrajności przeszedłeś do następnej.

Po pierwsze możesz użyć listw APC, które Ci podadzą pobór prądu, a oprócz tego jeszcze będziesz mógł sprzedać klientowi zdalny reboot.

Ale te listwy, nie pokazują poboru prądu per port, tylko per całe urządzenie :).

#13 theONE

    Weteran WHT

  • Firma Platinum
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 725 postów
  • Skąd:Warszawa
  • Firma:Devonstudio

Napisany 21 październik 2010 - 11:40

Są takie co pokazują tylko że kosztuja...

BOGATA OFERTA W NAJLEPSZYCH DC W WARSZAWIE


299zł | i3 2100 | 4 GB RAM | HDD 2x 500GB | 5 TB Transfer | KVM / IPMI
379zł | XEON E3-1220 | 8 GB RAM | HDD 2x 500 GB | 5 TB Transferu | KVM / IPMI
499zł | Xeon E3-1270 | 16GB RAM | HDD 2x 500GB | 5 TB Transferu | IPMI / KVM


#14 Sebak

    Weteran WHT

  • WHT+
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1153 postów
  • Skąd:Łódź
  • Imię:Sebastian

Napisany 21 październik 2010 - 12:48

Zobacz posttheONE, o 21 październik 2010 - 11:40, powiedział:

Są takie co pokazują tylko że kosztuja...

Z tych co przeglądałem(dostępnych w polskiej dystrybucji) i tych którymi się bawiłem (a trochę ich było), wszystkie pokazywały tylko zbiorczy pobór prądu.

APC pewnie posiada w swojej ofercie i bardziej zaawansowane urządzenia, ale mówimy o rozwiązaniach szeroko dostępnych :).